Guillermo
31/8/05 12:25
extintores CO2

quisiera saber si a alguien le consta si la vida util de los extintores de CO2 esta estipulada en alguna legislación y si es asi cual seria?

muchas gracias por su atencion

Guillermo
Javier
31/8/05 16:05 - 53
RE: extintores CO2

La norma IRAM 3517:2 indica que los controles a los equipos de referencia serán según normas Iram 3509,3565 y 2529, además en su anexo B señala que la vida útil del mismo es de 30 años.
guillermo
31/8/05 22:16 - 54
RE: extintores CO2

Javier

muchisimas gracias por la información, me fue muy util.

Guillermo
gustavo
1/9/05 19:21 - 56
RE: extintores CO2

por favor no confundir el tema de la vida util ya que no se puede dar de baja un extintor de co2 que tenga mas de 30 años si cumple con los ensayos que marca la norma IRAM 2529. lo que pasa es que existe una ambieguedad entre ambas normas la 2529 no habla de vida util, si el extintor pasa todos los controles a realizar sigue utilizandose en cambio la 3517 parte II de mantenimiento y recarga habla de una vida util de 30 años lo cual no es cierto. tener en cuenta que en estos momentos la norma 3517 parte II esta en proceso de revision y justamente uno de estos temas son lo que se esta proponiendo la modificacion.
Eduardo
2/11/05 16:27 - 138
Vida útil del CO2 en el extintor

Quisiera que alguien me indicará en que legislación se especifica la vida útil del CO2 en el extintor (cada cuando se debe recargar)
Javier
4/11/05 11:17 - 142
RE: Vida útil CO2 en los equipos

Estimado Eduardo:
No existe legislación, solo normas (IRAM ya mencionadas) donde indican que los extintores portátiles y sobre ruedas deben ser controlados en su totalidad una vez al año, eso implica que se deben descargar dichos equipos para ver su funcionamiento dentro de los parámetros establecidos.
Renzo Linares
21/2/07 17:27 - 303
RE: extintores CO2

Podrian indicarme las normas de referencia que puedan brindarme informacion sobre la vida util de extintores de PQS y detectores de humo
Javier Benito
18/5/07 15:15 - 320
RE: extintores CO2

Los extinrores de CO2 se recargan anualmente y se le realizan PH (Prueba Hidraulica) cada 5 (cinco) años y su vida util es de 30 (treinta) años
Angel
14/9/07 08:19 - 339
RE: extintores CO2 Vida Util

En la ultima version de la NORMA IRAM 3517 "Control Mantenimiento y Recarga de Extintores" EN VIGENCIA (12/2005)no existe vida util para ningun tipo de extintor. En la version anterior la vida util de los extintores de CO2 estaba establecida en 30 años. Fue dado de baja ese articulo por incompatibilidad con la norma 2529 de mantenimiento de cilindros.
Por eso hay confusion en este tema.
Angel
LUIS
5/11/07 15:46 - 357
RE: extintores CO2

Encontre un documento SURAMERICANA.COM (ADMINISTRACION DE RIESGOS) Donde dice que los extintores CO2 se recargan cada 5 años; así mismo, en otros documento dice que se recarga cuando estos han perdido el 20% de su peso de recarga.

QUISIERA SABER SOBRE SURAMERICANA.COM Y EN QUE SE BASAN SOBRE LA INFORMACION ANTES MENCIONADA.
Angel
13/11/07 12:16 - 359
RE: extintores CO2

Para el mantenimiento de todos los matafuegos se aplica la Norma IRAM 3517 parte 2. Esta norma establece que a todos los matafuegos se les debe efectuar MANTENIMIENTO en forma ANUAL. Para cada tipo de extintor, el mantenimiento fija distintas tareas que se encuentran detalladas en la Norma. Pero todos los extintores se deben someter a MANTENIMIENTO una vez al año.
JavierBr1
10/3/08 14:53 - 384
RE: extintores CO2

Ojo, porque para la provincia de Buenos Aires de acuerdo a la Resolución N° 717/07 - dice:
"ARTICULO 4°. Modificar el artículo 26° de la Resolución 349/07 el que quedará redactado de la siguiente manera: ”Establecer para los extintores de incendios de uso general una vida útil máxima de veinte años (20) contados desde la fecha de su fabricación. Para el caso de los extintores que posean carga de dióxido de carbono (CO2), la vida útil máxima se extenderá a treinta años (30), contados desde la fecha de su fabricación.
La vida útil durante la cual los extintores pueden ser utilizados en condiciones de seguridad deberá estar especificada por el fabricante, sobre la base de su utilización de acuerdo a las condiciones de servicio establecidas. En ningún caso podrá superar las indicadas en el párrafo precedente, según corresponda."

Juan Céspedes
8/5/08 10:33 - 401
RE: extintores CO2

Buenos días, podría alguien suministrarme información con respecto a la P.H, para matafuegos de Co2. Ya sé que la misma se realiza cada 5 años, pero que sucede cuando el equipo tiene su P.H que venció en septiembre del 2007 y el proveedor quiere realizar junto con la recarga en agosto del 2008? son 11 mese con la P.H vencida, esto es viable, esta permitido, por que Norma?. Gracias.
YVANI CUBERO
29/5/08 12:13 - 407
extintores CO2 y de PQS

Quisiera saber el tienpo de vida de los extintores de co2 y polvo quimico seco
Angel
25/6/08 12:25 - 409
RE: extintores CO2

Para Juan Cespedes. La prueba hidraulica de los extintores (a partir de la modificacion de la norma Iram 3517 de Dic 2005) debe vencer despues de la recarga. O sea que debe realizarse la PH si su vigencia es menor a un año en el momento de recargar el matafuego para que siempre se produzca el vto de la carga antes que el de la PH.


Angel
25/6/08 12:27 - 410
RE: extintores CO2

Para Yvani Cubero.
La vida util de los extintores de CO2 es de 30 años y la de Polvo de 20 años. En la actualidad esto solo rige para la provincia de buenos aires. No esta en la norma IRAM, pero si en las resoluciones 349 y 717 de la Secretaria de Politica Ambiental.

RAUL
4/7/08 15:26 - 411
RE: extintores CO2

Qusiera que me explicaran las normas a cerca del etiquetado o marcado de los cilindros de los matafuegos. Ya que existe polemica entre dos instituciones en relación a la aplicación de "troquel" en el cilindro o lleva unicamente un etiqueta adherible. gracias
Raúl
eugenio
2/3/09 21:44 - 472
RE: extintores CO2

Algo relacionado con esto, cuales son las normas para la realizacion de pruebas hidraulicas de equipos de respiracion autonoma? Sran las mismas que para los tubos de CO2?
Martin
21/5/09 13:53 - 497
RE: extintores CO2

En la NOM-002-STPS-2000, nos menciona que los extintores de CO2 solo se recargan cuando se realiza la prueba hidrostatica al recipiente, la cual es cada 5 años, o cuando el extintor pierde mas del 10% del peso que deberia tener.

Es muy buena referencia esta norma, lo dice asta lo ultimo, en las letras pequeñas.

Saludos desde Mexico
FERNANDO AYALA
23/9/09 11:01 - 534
RE: extintores CO2

AGUIEN PODRIA CUANTIFICAR LA INCIDENCIA DEL USO DE CO2 EN EXTINTORES EL EL TEMA DEL CALENTAMIENTO GLOBAL
Cris
28/2/10 21:42 - 560
RE: extintores

Hola buenas noches,

Deseo poner un negocio de recarga de extintores y equipo contra incendio, me gustaría mucho me proporcionen alguna recomendación sobre dichas recargas y proveedores de productos y equipos.

De antemano muchas gracia.
DURAN FIRE
5/4/10 11:57 - 570
RE: extintores CO2

NO ES CIERTO BUENO LOS EXTINTORES NO TIENEN VIDA UTIL DE 30 AÑOS MUCHO MENO S DE 20 LA VIDA UTIL ES DE 10 ANÑOS CHECALO EN LA PRUEBA HIDROSTATICA DEL EXTINTOR SI ES MENOS DE 1990 YA NO SIRVE OK .

DURAN FIRE
5/4/10 11:57 - 571
RE: extintores CO2

NO ES CIERTO BUENO LOS EXTINTORES NO TIENEN VIDA UTIL DE 30 AÑOS MUCHO MENO S DE 20 LA VIDA UTIL ES DE 10 ANÑOS CHECALO EN LA PRUEBA HIDROSTATICA DEL EXTINTOR SI ES MENOS DE 1990 YA NO SIRVE OK .

fidencio Gonzalez D.
16/8/10 13:39 - 602
RE: extintores CO2

yo solo quisiera saber el tiempo de vida util de los extintores de PQS ya que hablana solo de Co2 yo entiendo que el PQS es mas corrosivo que el bioxido por logica es menos el tiempo util de dicho contenedor o no ?
rosario rodriguez
26/10/10 16:14 - 638
RE: extintores CO2

la norma marca que el equipo debe tener la prueba cada 5 años, peor en pqs no marcan la vida dle embase esto ya lo valoraras conforme a el equipo si tiene 10 años y no soporta la prueba desechalo,,, pero si ya es mas viejo hablamos de 20 años es por seguridad adkirir uno nuevo

Angel
8/2/11 20:39 - 676
RE: extintores CO2

En la actualidad la vida útil esta incorporada a la norma IRAM 3517 parte 2 de mantenimiento de extintores. Es de 30 años para los extintores de CO2 hasta 10 kg. de capacidad y es de 20 años para los demas extintores, lease Polvo, agua, HCFC, etc hasta 100 kg de capacidad. Ademas sigue vigente en los mismos términos para CABA y prov de bs as. En las jurisdicciones del país donde la norma IRAM 3517-2 no sea de cumplimiento obligatorio, los matafuegos pueden seguir utilizándose hasta que se den de baja por algún otro motivo técnico como podría ser no resistir el ensayo de Prueba Hidráulica. Pero recomiendo el cumplimiento de la norma IRAM para mayor seguridad aunque no lo exija la jurisdicción.

marco muñiz
19/5/11 00:29 - 717
RE: extintores CO2

El tema de las recargas y pruebas hidrostaticas a los extintores co2 me tienen algo confuso,cual sera el trato para estos, la recarga de co2 es cada 5 años junto con su PH el mantenimiento es anual por logica el agente se deve desechar bueno al momento de realizarle la prueba a los extintores de pqs y co2 existe algo especifico como identificarlos, esta bien si se plasma en el cilindro mancionando mes/año solamente, en dondo puedo corroborar ??
veronica
30/5/11 12:52 - 721
RE: extintores CO2

urgente tengo una duda,en mi trabajo hay un extintor de PQS el cual es del año 1989 se encuentra corroido x fuera con piquetes de oxido,como podria saber si hay que darlo de baja,como saber si sirve sin tener que activarlo.gracias
enrique
15/7/11 00:01 - 739
RE: extintores CO2

como puedo realizar una revision sin utilizar el extintor, cual es el prosedimiento para ello
edgar barrios herrera
26/8/11 21:12 - 773
RE: extintores CO2

por favor me podrian decir cada uqe se recargan los extintores de c02 y de p.q.s. me urge saber gracias

jani
15/10/11 13:47 - 794
RE: extintores CO2

Enrique
de que revisión hablas???
Katia
15/10/11 13:50 - 795
RE: extintores CO2

Edgar Barrios

Los extintores se recargan cada año, así no hallas utilizado el agente que contiene.


ruben
10/2/12 15:36 - 831
RE: extintores CO2

Un extintor del 1989,mas halla del estado en el que este,si tiene mas de 20 años de servicio. Directamente hay que darlo de baja, remplazandolo por otro de la misma capacidad y el mismo tipo (dependiendo del lugar que se encuentre dicho ext.).
Marcelo Agudo
1/3/12 18:45 - 836
recarga de matafuegos

Señores estoy con ganas de poner un negocio de recarga de matafuego alguin me puede ayudar en este tema gracias
Jorge
14/3/12 00:54 - 847
RE: extintores CO2

Por lo visto todavia la normativa NO se pone de acuerdo en lo de la vida util, lo unico real es que las PH tiene vigencia de 5 años. gracias.
ivan shedden cerna
11/4/12 00:51 - 854
RE: extintores CO2

tengo bastantes años de tener una empresa de recarga de extintores ,y por experiencia les puedo decir que si un extintor es de co2 lo ideal sera que al cilindro se le haga la prueba hidrostatica cada cinco años, y si la pasa no hay porque desecharlo aunque tenaga 30 40 0 mas años,
Solo si quiero hacerles una observacion ,si el extintor en cuestion ha estado involucrado en altas temperatura como un incendio y sufrio al punto de haberse quemado toda su pintura,difusor manguera. sera preferible desecharlo debido a que las caracteristicas mecanicas del mismos pudieran estar comprometida.
desde costa rica puntarenas ivan shedden cerna
fabian
31/7/12 06:32 - 876
RE: extintores CO2

Pero en la pcia de Buenos Aires por disposicion 349/07 de del Organismo Provincial para Desarrollo Sostenible dispuso
Artículo 26. Establecer para los extintores que se instalen en la Provincia de Buenos Aires una vida útil máxima de veinte años (20),a excepción de aquellos que posean carga de dióxido de carbono (CO2) cuya vida útil se extenderá a treinta (30) años. La vida útil durante el cual los extintores pueden ser utilizados en condiciones de seguridad deberá estar especificada por el fabricante del extintor sobre la base de su utilización de acuerdo a las condiciones de servicio especificadas.
Las prescripciones de estas instrucciones técnicas son aplicables a los extintores manuales y rodantes con carga de polvo químico seco o gases limpios no superior a 100 kilogramos, con carga de agua y espumas no superior a 100 litros y con carga de dióxido de carbono (CO2) no superior a 10 kilogramos
CECOM
5/5/14 12:17 - 944
RE: extintores CO2

Hola, alguno de ustedes conoce si los extintores de CO2 de 3.5 Kgs están descatalogados? Si es así, es por alguna normativa específica que me puedan indicar? Gracias
EDGAR ACUÑA
3/10/14 20:44 - 962
RE: Cold Fire

Los extintores de CO2 y PQS los mandan recargar cada año por sugerencia de los proveedores, cada 5 años se recomienda PH para conocer el estado de los mismos y saber si los podemos seguir utilizando. Si el deseo de algunos de ustedes es incrementar la seguridad, hacerlo de una forma limpia y reducir costos, les recomiendo Cold Fire, que apaga cualquier tipo de fuego A, B, C, D y K, no tiene fecha de caducidad, cumple con la Norma, tiene Certificaciones Internacionales y actualmente es usado en diferentes Estados de la Republica por Protección Civil y Cuerpo de Bomberos. Mi contacto es edgar@ecomax.mx